Konu: Kombilerde Arıza Kodları

  1. #1

    Kombilerde Arıza Kodları

    Baymak HT Yoğuşmalı Arıza Kodları



    10E Arıza Kodu: Dış ortam sıcaklık sensörü arızası
    20E Arıza Kodu: Merkezi ısıtma devresi NTC sensörü arızası
    Kalorifer NTC sini değiştirin.
    28E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü arızası
    Emniyet NTC değiştirin.
    50E Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası
    Sıcaksu NTC sini değiştirin.
    60E Arıza Kodu: Oda termostatı sensör arızası
    Oda termostatını değiştirin.
    62E Arıza Kodu: Elektronik kart yazılım versiyonu arızası
    Elektronik Kart elektrik voltajından sistemde hata oluşmuştur.
    Tekrar yazılım atınız.
    88E Arıza Kodu: Elektronik kart ile AVS 77 kontrol ünitesi arasında haberleşme arızası
    Kombiyi Resetleyin Max. 5 defa
    95E Arıza Kodu: AVS 77 kontrol ünitesi saati arızası
    Kombiyi resetleyin Max. 5 defa
    110E Arıza Kodu: Emniyet termostatı arızası
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basınız sorun devam ederse,
    Kombiye 30 dak. bekleyin resetleyin. Tekrarlarsa bizimle irtibata geçiniz.
    119E Arıza Kodu: Hidrolik basınç anahtarı arızası
    Kombinin su basıncı yetersiz. Tavsiye ettiğimiz deger 1,5 ile 2.0 arasında olmasıdır.
    125E Arıza Kodu: Sistemde su olmaması veya hava olması
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.
    127E Arıza Kodu: Anti-leyjoner fonksiyonu devrede
    Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur
    130E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü aşırı ısınması
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.
    131E Arıza Kodu: 125E veya 130E arızaları sonrasında kombi elektriğinin kesilmesi
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.
    133E Arıza Kodu: Gaz yetersiz uyarısı
    Kombinizin yanında bulunan gaz vanasının açık olduğundan emin olun.
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.
    151E Arıza Kodu: Kombi kontrol kartı arızası .Ateşleme elektrodunun pozisyonunu kontrol ediniz
    155E Arıza Kodu: Maksimum reset denemesinin aşılması (n°5)
    Kombi üzerindeki ”RESET” düğmesine basınız.
    156E Arıza Kodu: Düşük veya yüksek voltaj uyarısı
    Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere dönünceye kadar bekleyiniz.
    Resetleme işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
    Tavsiyemiz Kombinize Regülator takınız.
    160E Arıza Kodu: Fan arızası
    Kombinizin fan motoru arızalı
    193E Arıza Kodu: Sistemin hava yapması .Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.

    Baymak Brötje Quasar Arızaları KODLARI



    Baymak QUASAR 24 Fi
    Baymak QUASAR 24 i
    30° Derece Işığı: Gaz blokaj göstergesi
    40° Derece Işığı: Aşırı Isı Termostat Devresi Açık
    50° Derece Işığı: Fan Arızası ya da Baca Termostat Devresi Açık
    60° Derece Işığı: Su Eksikliği veya Pompa Arızası
    70° Derece Işığı: Kullanım Suyu Sensör Arızası
    80° Derece Işığı: Isıtma Devresi Sensör Arızası
    Baykan Kombi Arıza Kodları
    E 01 veya LED 80°
    YANMAMA DURUMUNDA YA DA BLOKE OLMA DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN SEMBOL
    E 02 veya LED 60°
    HAVA BASINÇÖLÇERİN BOZULDUĞUNA DAİR KOD
    E 03 veya LED 30°
    ISITMA TERMOSTATSININ ESKİDİĞİNİ BİLDİREN KOD
    E 04 veya LED 40°
    ÇEŞME SUYU TERMOSTATSININ ESKİDİĞİNİ BİLDİREN KOD
    E 08 veya LED 50°
    YETERSİZ TESİSAT BASINCI KODU
    E 09 veya LED 70°
    GÜVENLİK TERMOSTATININ DEVREYE GİRMESİ İLE İLGİLİ KOD
    E 06 veya LED 70°
    GÖNDERİLEN SUYUN SICAKLIĞININ 90°C’Yİ AŞMASI İLE İLGİLİ KOD
    E 05 veya LED 30° + LED 40°
    MODÜLATÖR (KİPLEYİCİ)DE GÖRÜLEN ANORMALLİKLER İLE İLGİLİ KOD
    E 07 veya LED 80° + LED 60°
    POMPADA GÖRÜLEN ANORMALLİK İLE İLGİLİ KOD

    ALARKO SERENA ARIZA KODLARI



    [E01] Alev Yok- Kombideki gaz vanasının ve gaz saatinin açık olduğundan ve gaz geldiğinden emin olun.
    [E02] Limit Termostat Arızası
    [H20] Su Basıncı Arızası
    [E05] Isıtma Sensörü Arızası
    [E06] Kullanım Suyu Sensörü Arızası
    [E14] Diferansiyel Fark Basınç Anahtarı Arızası
    [E22] Parametre Programlama İsteği
    [E35] Alev Algılama Arızası

    ARİSTON KOMBİ ARIZA KODLARI



    101 Aşırı ısınma
    501 Alev yok
    103 Yetersiz dolaşım
    104 Yetersiz dolaşım
    105 Yetersiz dolaşım
    106 Yetersiz dolaşım
    107 Yetersiz dolaşım
    111 Yetersiz dolaşım “Doldurma tuşuna bas”
    601 Egzoz dumanı tahliye arızası
    305 P.C.B. arızası – Elektronik kart arızası
    306 P.C.B. arızası – Elektronik kart arızası
    307 P.C.B. arızası – Elektronik kart arızası
    607 Anakart arızası – Hava Sirkülasyonu
    677 Anakart arızası – Fan arızası

    Airfel kombi arıza kodları



    C 20 – Kalorifer gidiş sensörü arıza kodu
    Kalorifer gidiş borusu üzerinde bulunan NTC sensörünün arıza yapması veya kısa devre oluşması sonucu anakart bu arızayı verir. Sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamaya bilir.
    C 40 – Kalorifer dönüş sensörü uyarısı
    Kalorifer dönüş borusu üzerinde bulunan NTC sensörünün arıza yapması veya kısa devre oluşması sonucu anakart bu arızayı verir. Sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamaya bilir.
    C 28 – Baca gazı sensörü arıza kodu
    Baca gazı sensörünün arızalı olduğunu ve baca gazı sıcaklığını okuyamadığını gösteren hatadır. Sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamaya bilir.
    C 78 – Basınç sensörü hatası
    Basınç sensörünün arızalı olduğunu ve su basıncını okuyamadığını gösteren hatadır. Sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamayabilir.
    C 50 – Kullanım suyu sensörü arıza kodu
    Plakalı eşanjör üzerinde bulunan NTC sensörünün arıza yapması veya kısa devre oluşması sonucu anakart bu arızayı verir. Sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamaya bilir.
    C1 05 – Hava atma programı aktif
    Hava atma programının çalıştığını gösterir. Bu kodda anahtar işareti belirir ve bir süre sonra kendiliğinden normale döner.
    C1 11 – Güvenlik sıcaklık seviyesi aşıldı
    Isı sensörleri üzerinden okunan değer limiti aşmışsa bu hata kodu verilir. Sıfırlama tuşunu kullanınız ve cihazın devreye girmesini bekleyiniz.
    C1 10 – Limit termostat devrede
    Kalorifer gidiş suyunun 93°C olduğu veya aştığı durumlarda limit termostat emniyet açısından devreye girerek kombiyi kapatır ve bu arızayı verir. Sıfırlama tuşunu kullanınız ve kombinin devreye girmesini bekleyiniz.
    C1 33 – Ateşleme hatası
    Brülörde alev oluşumunda veya kontrolünde sorun olduğunda anakart bu hatayı verir. Sıfırlama tuşunu kullanınız ve cihazın devreye girmesini bekleyiniz.
    C1 17 – Su basıncı yüksek arıza kodu
    Kalorifer devresinde ki su basıncının yüksek olduğunu gösterir (2,5 bar ve yukarısı için). Kombinin suyunu LCD ekranda su basınç değeri 1.5 olana kadar boşaltın.
    C1 18 – Su basıncı düşük
    Kalorifer devresinde ki su basıncının düşük olduğunu gösterir.
    C1 54 – Kalorifer dönüş suyu sıcaklığı kalorifer gidişten yüksek arıza kodu
    Bu hata kodu geçicidir. Bir süre sonra kombi normal çalışmaya devam eder.
    C1 29 – Fan arızası
    Fan çalışmaya başlamazsa bu hatayı verir.
    C1 30 – Baca gazı güvenlik sıcaklığı aşıldı
    Baca gazı sıcaklığının 80-90°C olduğunu gösterir. Baca tıkandığında veya yoğuşma suyu giderinde bir tıkanma var ise bu hata oluşabilir.
    C1 56 – Hatalı besleme voltajı arıza kodu
    Karta giden besleme voltajında bir sorun olduğunda bu hata verilir

    PROTHERM PANTHER KOMBİ ARIZA KODLARI



    F0- Kalorifer sistemindeki suyun azalması
    F1- Alev oluşmaması arızası
    F2- Kalorifer gidiş suyu sensörü arızası
    F3- Cihazın aşırı ısınması arızası
    F5- Dış hava sensörü arızası

    DEMİRDÖKÜM ADEN VE SOLARİS KOMBİ ARIZA KODLARI KODLARI



    F0- Isıtma devresi (CH) sistemi düşük basınçta
    F1- Aşırı ısınma emniyet termostatı hatası
    F2- Kullanım suyu devresi (DHW) sıcaklık sensörü hatası
    F3- Isıtma devresi (CH) sıcaklık sensörü hatası
    F4- Alev başlığı (İyonizasyon) hatası (reset gerektirir)
    F5- Prosestat veya baca sensörü hatası
    F6- Dış hava sensör hatası OC Dış hava sensörü bağlandı ve OTC hazır (her zaman yanmaz) CC Dış hava sensörü iptal edildi sinyali


    ECA Confeo dijital ve Confeo Premix Kombi Arızaları



    t 6. Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (açık devre)
    t 6 Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (kısa devre)
    t 2 Arıza Kodu: Baca gazı aşırı sıcaklık uyarısı
    E 4 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (kısa devre)
    E 5 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (açık devre)
    E 3 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi (limit termostat)
    t 1 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık uyarısı (elektronik limit)
    t 3. Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    t 3 Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    t 5. Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    t 5 Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    t 7 Arıza Kodu: Dış hava sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    E 1 Arıza Kodu: Alev yok kilitlenmesi
    E 2 Arıza Kodu: Yanlış alev sinyali hatası
    d 1 Arıza Kodu: Alev devresi arızası
    C1 Arıza Kodu: Ana kart ile iletişim kesintisi uyarıcı
    a 1 Arıza Kodu: Ana kartta düşük voltaj uyarısı
    p 1 Arıza Kodu: Düşük su basınç uyarısı
    y 1 Arıza Kodu: Gaz valfi devresi arızası ( bu arızanın 4 5 sebebi var bakmadan anlaşılmaz ama gaz valfi veya iyon sorunu diyor )


    Falke Kombi Arıza Kodları



    E01 Gaz beslemesi – blokajı arızası
    E02 Emniyet termostat sensoru
    E03 Baca termostat sensoru / baca basınc sensoru arızası
    E05 Isıtma devresi NTC sensor arızası
    E06 Kullanım suyu devresi NTC sensor arızası
    E10 Duşuk su basıncı Sistemdeki su basıncının uygun değerde olup olmadığını kontroledin.
    E25 Maximum sıcaklık uyarısı
    E35 Alev oluşumu arızası

    Bosch Gazlı, Yoğuşmalı Kombi (Bosch Classic Condense)



    A7 Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sensörü (DHW-NTC) arızalı.
    Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    (Sıcaksu NTC sini değiştirin.)
    A8 Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti.
    Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin.
    b1 Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.
    Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    b2 veya b3 Arıza Kodu: Dahili hata.
    C6 Arıza Kodu: Fan çalışmıyor.
    Fan Motoru Arızalı Değiştirin.
    CC Arıza Kodu: Dış hava sensörü algılanmıyor.
    Dış hava termostatını ve bağl. kablosunu kontrol edin.
    d3 Arıza Kodu: 8 ve 9 köprüsü eksik veya harici sıcaklık limitörü devreye girmiş.
    Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.
    d5 Arıza Kodu: Harici (extern) sıcaklık sensörü arızalı (Denge kabı).
    Harici (extern) sıcaklık sensörünü ve kablolarını kontrol edin.
    E2 Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
    Sıcaklık sensörünü değiştirin.
    E9 Arıza Kodu: Isı bloğundaki emniyet termostatı (STB), atık gaz emniyet sensörü veya düşük basınç emniyet şalteri devreye girmiş.
    EA Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.
    Kombinizin Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu, atık gaz borusunu ve CO2 kontrol edin.
    F0 Arıza Kodu: Dahili hata.
    F1 Arıza Kodu: Dahili hata.
    F7 Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Elektrodları kontrol edin. Atık gaz yolu açık mı? Anakart nemli olup olmadığını kontrol edin.
    FA Arıza Kodları: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Iyonizasyon elektrodunu ve gaz armatürünü kontrol edin. Kondens suyu sifonunu temizleyin.
    Fd Arıza Kodları: Yanlışlıkla vede uzun süreli olarak reset butonuna basılmış.
    Reset butonuna tekrar basın.

    Buderus Heiztecnihnik Arıza Kodları



    1 Arıza Kodu: Baca Çekişi Yok
    Bacalı ise bacanızı kontrol edin, Hermatik ise Fan Motorunuzu veya Prosostat parçasını kontrol edin.
    2 Arıza Kodu: Aşırı Isınma
    Kombinin sisteminde hava var, sirkülasyon motorundan havasını alın.
    3 Arıza Kodu: Alev Oluşmuyor
    Kombinize gaz gelmiyor. Gaz vanasını kontrol edin ocağınızı yakarak dairenize gaz geldiginden emin olun. Uzun süre kombi kapalı kalmış ise Reset yapın kombinize 3 defa tekrarlayın.
    4 Arıza Kodu: İstenilen Sıcaklığa Geldi
    Kombinizin altında varsa vanaları kontrol edin. Radyatör musluklarınızın en az 3 tanesi açık olması gerekir.
    Peteklerinizin havalarını alın.
    5 Arıza Kodu: Kullanma Suyu 85 Derece
    Üç yollu vananız arızalı kalorifer bölümüne su kaçırıyor.
    6 Arıza Kodu: Alev Oluşmadı (İyonizasyon Arızası)
    3 Defa resetleyin halen arıza devam ediyorsa Kombinizin Anakartı Arızalı.
    7 Arıza Kodu: Bacada Tıkanma Var
    Kombiniz bacalı ise bacanızı kontrol edin ve 20 dakika bekledikten sonra resetleyin. Hermatik ise kombinizin Prosostat arızalı.
    8 Arıza Kodu: Sigorta Arızası
    Kombizin Anakart üzerinde bulunan sigortaları arızalı Şefaf kapaktan göreceksiniz ki içinde yedek sigortaları fabrika tarafından verilmiştir.
    Değiştirerek kombinizi Resetleyin.
    9 Arıza Kodu: Computer Arızası
    Kombinizin Anakart Arızalı.
    E Arıza Kodu: Gerilim Çok Düşük
    (-) Arıza Kodu: Isıtma Devrede Kombinizin herşeyi normal

    Konu adı: Kombilerde Arıza Kodları
    Yazan: zorbey

  2. #2
    Buderus Logamax u052-24/28K Arıza Kodları



    CL Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensörü arızalı (Logamax UOS2-24/28K)
    Çözüm: Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    SH Arıza Kodu: EMS işletiminde kesinti
    Çözüm: Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin.
    CL Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü doğru monte edilmemiş (Logamax UOS2-24/28K).
    Çözüm: Montaj yerini kontrol edin, sensörü sökün ve ısı transfer macunu sürerek yeniden monte edin.
    CP Arıza Kodu: Boyler sensörü algılanmıyor.
    Çözüm: Boyler sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    9C Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.
    Çözüm: Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, ölçün, gerekirse değiştirin.
    3A Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri işletme esnasında açıyor (Fan devir hızı sağlanamıyor).
    Çözüm: Dif. basınç şalterini, atık gaz tahliyesini ve fanı kontrol edin.
    QP Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri sükunet halinde açmıyor.
    Çözüm: Dif. basınç şalterini kontrol edin.
    3C Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri kapatmıyor.
    Çözüm: Dif. basınç şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.
    – Arızası: Dış hava termostatı algılanmıyor.
    Çözüm: Dış hava termostatını ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    2E Arıza Kodu: Isıtma tesisatı su basıncı düşük.
    Çözüm: Su basıncını kontrol edin, gerekiyorsa tamamlayın. (Tavsiye Ettigimiz 1.5 ile 2.0 Arasında Olmasıdır.)
    8Y Arıza Kodu: 8 – 9 köprüsü algılanmıyor.
    Çözüm: Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.
    2P Arıza Kodu: Isıtma devresinde ani veya çok hızlı sıcaklık yükselmesi.
    Çözüm: Pompa ve by-pass hattını kontrol edin.
    4Y Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
    Çözüm: Sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    4C Arıza Kodu: Emniyet termostatı (STB) devreye girmiş.
    Çözüm: Tesisat basıncını, sıcaklık sensörünü, pompayı, elektronik kart sigortasını kontrol edin kombinin içindeki havasını alın.
    6A Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.
    Çözüm: Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu kontrol edin.
    EC Arıza Kodu: Dahili hata
    Çözüm: Elektrik soket kontaktlarını, ateşleme kablolarının bağlantılarını kontrol edin, eger sorun devam ediyorsa elektronik kartı değiştirin.
    EL Arıza Kodu: Referans gerilimi (dahili düşük voltaj) hatalı
    Çözüm: Elektronik kartı değiştirin.
    6C Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Çözüm: Elektroda su gelmiş olabilir, Elektrodu kablosuyla birlikte değiştirin.
    6C Arıza Kodu: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Çözüm: Gaz armatürü kablo bağlantılarını ve gaz armatürünü kontrol edin, elektrod setini kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    EP Arıza Kodu: Yanlışlıkla uzun süreli reset butonuna basılmış (30 saniyeden Fazla Basılmış).
    Çözüm: Reset butonuna tekrar basın. Tekrar aynı arızaya geçerse reset butonunu kontrol edin.

    ECA Fortius Dijital Fortius Plus ve CALORA Arıza Kodları



    t 6. Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (açık devre)
    t 6 Arıza Kodu: Baca gazı sensörü arızası (kısa devre)
    t 2 Arıza Kodu: Baca gazı aşırı sıcaklık uyarısı
    E 4 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (kısa devre)
    E 5 Arıza Kodu: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (açık devre)
    E 3 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi (limit termostat)
    t 1 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık uyarısı (elektronik limit)
    t 3. Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    t 3 Arıza Kodu: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    t 5. Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (açık devre)
    t 5 Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    t 7 Arıza Kodu: Dış hava sıcaklık sensörü arızası (kısa devre)
    E 1 Arıza Kodu: Alev yok kilitlenmesi
    E 2 Arıza Kodu: Yanlış alev sinyali hatası
    d 1 Arıza Kodu: Alev devresi arızası
    C1 Arıza Kodu: Ana kart ile iletişim kesintisi uyarıcı
    a 1 Arıza Kodu: Ana kartta düşük voltaj uyarısı
    p 1 Arıza Kodu: Düşük su basınç uyarısı
    y 1 Arıza Kodu: Gaz valfi devresi arızası

    İmmergas Arıza Kodları



    UZAKTAN KUMANDANIN KODLARI

    E64 Arıza Kodu: Seçici düğme 1 doğru konumda değil
    C ON Arıza Kodu: Oda termostatı/Uzaktan kumanda kombiye bağlı değil
    E 65 Arıza Kodu: Seçici düğme 11 doğru konumda değil
    E 66 Arıza Kodu: Oda termostatını sıcaklık ölçme sensörü arızalıdır.

    KOMBİ ARIZA KODLARI

    E 01 Arıza Kodu: Yanma arızası
    E 02 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık emniyet termostatı devreyi kapatmış
    E 03 Arıza Kodu: Baca gazı termostatı devrede
    E 05 Arıza Kodu: Kalorifer sensörü arızalı
    E 06 Arıza Kodu: Kullanım suyu sensörü arızası
    E 07 Arıza Kodu: Baca gazı test konumu arızası
    Bacanızın çekiş gücü düşük kontrol edin.
    E 10 Arıza Kodu: Yetersiz su basıncı
    E 11 Arıza Kodu: Hava prosestatı arızası
    E 14 Arıza Kodu: Alev kontrol elektrotu arızası
    E 31 Arıza Kodu: Uzaktan kontrol cihazı uyum sağlayamıyor.

    Protherm Kombi Lynx Arıza Kodları



    F1 Arıza Kodu: Aşırı Isınma Emniyet Hatası
    F2 Arıza Kodu: Kullanım Suyu Sensör arızası
    Kombinizin Sıcaksu NTC sini değiştirin ve Reset Yapınız.
    F3 Arıza Kodu: Tesisat Gidiş Suyu NTC Sensör Arızası
    Kombinizin Kalorifer gidiş NTC sini değiştirin ve Reset Yapın.
    F4 Arıza Kodu: Gaz Yokluğu veya İyonizasyon Hatası
    F5 Arıza Kodu: Hava Akışı Hatası
    Kombizin Peteklerinde bulunan havalarını kontrol edin uzun süreli çalışmamış ise cihazın Sirkülasyon motoru sıkışık olabilir gevşeterek Su basıncını tamamlayarak Reset yapın.
    F6 Arıza Kodu: Tesisat Dönüş Suyu NTC Sensör Arızası
    Kombinizin Kalorifer dönüş NTC sini değiştirin ve Reset yapın.
    F9 Arıza Kodu: Hava Akış Swichi Kontak Hatası
    Bu arıza kodu lodoslu& rüzgarlı havalardada görülebilir Reset yapınız.
    Kombinizin Hava Prosostatını değiştirin ve Reset Yapın.
    F10 Arıza Kodu: Tesisat Suyu Basınç Hatası
    Kombinizin Su basıncı yetersiz tamamlayarak, Reset Yapınız.
    F11 Arıza Kodu: Tesisatta Devirdaim Hatası
    Kombinizin Devirdaim (Sirkülasyon) Motorunda hava olabilir, sıkışık ise gevşetin sorun devam ederse değiştirin.
    F12 Arıza Kodu: Düşük Voltaj Hatası

    Süsler Kombi Arıza Kodları



    E0 Arıza Kodu: Geçici Arıza, Cihazı Resetleyin, 3 defa resetlediğiniz halde sorun devam ederse Ana kartı arızalıdır.
    E1 Arıza Kodu: Devrede Su Yok
    Kombinin su basıncını kontrol edin
    E2 Arıza Kodu: Ateşleme arızası
    E3 Arıza Kodu: Kalorifer suyu arızası.
    Kombinizin Kalorifer NTC sini değiştirin.
    E4 Arıza Kodu: Sıcaksu Arızası.
    Kombinizin Sıcaksu NTC sini değiştirin
    E6 Arıza Kodu: Emniyet modulülü veya hava sisteminde arıza

    Vaillant Plus Kombi Arıza Kodları



    F 22 : Cihaz su basıncı düşük veya pompa arızalıdır. su basıncını kontrol edin
    F 28 : Kombinize gelen gaz vanaları kapalı olabilir, şebeke voltajınız 220 Voltan düşük olabilir veya cihazınızın içerisinde gaz valfi arızalı olabilir.
    F 29 : Kombinizin bacası çıkmış olabilir.

    Asroyal Kombi arıza kodları



    E1 Arıza Kodu: Eşanjör üstü limit arızası
    Kalorifer emniyet limiti arızalı değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    E2 Arıza Kodu: Sıcaksu limit arızası
    Sıcaksu emniyet limiti arızalı değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    E3 Arıza Kodu: Kalorifer su basıncı hatası
    Kombinizin su basıncı yetersiz kontrol ediniz.(Tavsiye ettiğimiz Bar 1,5 ile 2,0 arasında olması gerekli) Cihazı Resetleyin.
    E4 Arıza Kodu: Hava Prosestadı arızası
    Kombinizin hava prosestadını değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    E5 Arıza Kodu: Alev hatası
    E6 Arıza Kodu: Sıcaksu NTC hatası
    Sıcaksu NTC si Arızalı, değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    E7 Arıza Kodu: Kalorifer NTC hatası
    Kalorifer NTC si Arızalı, değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    E8 Arıza Kodu: Sistem arızası
    Kombinizin Ana kartını değiştiriniz. Cihazı Resetleyin.
    Arçelik DGK Serisi Arıza Kodları
    E01 Arıza kodları: Başarısız ateşleme / gaz besleme hatası:
    Kombinize gelen gazın kesilmesi durumunda cihaz kendini emniyete alır ve ekranda E01 kodu okunur. “R” tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. 3 defa resetlediğiniz halde sorun devam ederse, teknik bilgi alınız.
    E02 Arıza kodları: Aşırı ısınma emniyet termostatı hatası:
    E03 Arıza kodları: Hava basınç anahtarı arızası:
    E04 Arıza kodları: Alev kaybı nedeniyle emniyet hatası:
    Kombinizin Alev ayarlarının kontrol edilmesi gerekir sorun devam ederse elektrik Voltajınızı kontrol edin.
    E05 Arıza kodları: Tesisat suyu sensör arızası:
    Tesisat suyu sensöründe problem olduğunda ekranda E05 kodu okunur.Kalorifer NTC nizi değiştirin.
    E06 Arıza kodları: Kullanım suyu sensör arızası:
    Kullanım suyu sensöründe problem olduğunda ekranda E06 kodu okunur.Sıcak su NTC nizi değiştirin.
    E10 Arıza kodları: Düşük basınç arızası:
    Sistem basıncınızı kontrol edin.
    E25 veya E26 Arıza kodları: Muhtemel pompa blokaj arızası:
    Genelde kombiniz uzun zaman kapalı kaldığı zamanlarda bu arıza görülür.
    E35 Arıza kodları: Alev oluşum arızası:
    E96 Arıza kodları: Düşük voltaj hatası:


    DOLCEViTA HERMETiK KOMBi ARIZA KODLARI



    E01 Arıza Kodu: Gaz beslemesi – blokajı arızası Gaz vananızı kontrol edin gazın geldiginiden emin olun
    E02 Arıza Kodu: Emniyet termostat sensörü arızası
    E03 Arıza Kodu: Baca termostat sensörü /baca basınç sensörü arızası
    E05 Arıza Kodu: Isıtma devresi NTC sensör arızası
    E06 Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası
    E10 Arıza Kodu: Düşük su basıncı
    E25 Arıza Kodu: Maximum sıcaklık uyarısı(Pompa sıkışmış olabilir)
    E35 Arıza Kodu: Alev oluşumu arızası- kombinizin elektrik baglantısı fişe takılı ise fişini çıkartıp ters takarak deneyin.

    Beko Kombi BK 17 HLCD, BK 20 HLCD, BK 26 HLCD Arıza Kodları

    F1 Arıza Kodu: Aşırı Isınma Emniyet Termostatı
    F2 Arıza Kodu: Sıcak su NTC sensörü arızalı
    F3 Arıza Kodu: Kalorifer NTC sensörü arızalı
    F4 Arıza Kodu: Gazın Kesilmesi Halinde Yanar.Gaz arızası
    F5 Arıza Kodu: Hava Akış Anahtar Emniyeti (Hava Presostatı)
    F6 Arıza Kodu: Dış hava sensörü
    OC: Dış hava sensörü devrede olduğunu gösterir.
    CC: Dış hava sensörünün devrede olmadığını gösterir.
    F7 Arıza Koduüşük su basıncı veya yüksek su basıncı

    Vaillant LEDLİ Kombi Arıza Kodları



    1. IŞIK: Kombinin yanındaki sigorta açıksa ve kombinizin 0/1 konumlu anahtarı 1 konumunda ise bu ışığın sürekli yanması gerekir. yanmıyor ise elektrik girişinde veya kombinizin elektronik kartında arıza var demektir.
    2. IŞIK: Sıcak su musluğunu açtığınız zaman yanması gerekir.Yanmıyor ise kombiniz sıcak su musluğunun açıldığını algılamıyor demektir.
    3. IŞIK: Kombi üzerinden kalorifer ayarını açtığınızda yanması gerekir. yanmıyor ise kalorifer ayar düğmesi kırılmıştır veya elektronik kart arıza yapmıştır.
    4. IŞIK: Kombi fanının normal olarak çalıştığını gösterir ve her zaman yanmaz.sadece kombinin içerisinde alev oluştuğu zaman yanar. bu ışık yanıp sönüyorsa fanda bir arıza vardır.
    5. IŞIK: Kombinizin gaz yollarını açtığını ve cihazınızın ateşleme işlemini normal olarak gerçekleştirdiğini gösterir. yanıp sönmesi ise kombinizin su basıncının düşük olduğunu veya pompa ile ilgili bir sıkıntı olduğunu gösteri.
    6. IŞIK: Kombinizin içerisinde alevin oluştuğunu gösterir. Yanıp sönerek sinyal vermesi ise ısı duyargalarında arıza
    7. IŞIK: Bu ışık diğerlerinden farklı olarak kırmızı yanar. yanması demek kombinize gaz gelmiyor veya elektrik voltajı düşük geliyor demektir
    F 22 : Gerekli olan sistem basıncının altına düşülmesinde ekrandaki gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. Basınç daha fazla düşerse cihaz arızaya geçer ve ekranda “F.22″ arıza kodu gösterilir.
    F28 F29 : Brülörde üç ateşleme denemesinin ardından alev oluşmadıysa cihaz işletime geçmez ve arıza gösterir.
    Konu adı: