Yanlış


  • İşletme ve koruma topraklamaları birleştirilemez.


Doğru

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm Madde 11’deki koşullar gerçekleşiyor ise işletme ve koruma topraklamaları birleştirilebilir. Sözkonusu koşullar yerine gelmiyorsa, topraklar aralarında en az 20 m. mesafe kalacak şekilde ayrılır.

Yanlış.


  • 300 mA’lik artık akım anahtarı insan yaşamını koruyamaz.


Doğru

300 mA’lik artık akım anahtarı,TT sisteminde R < 50 V/Ia, (akım)TN sistemde R < Vo/Ia (akım) koşulları gerçekleşiyorsa,endirekt çarpmaya karşı insan yaşamını koruyabilir. Yalnız300 mA’lik artık akım anahtarının direkt çarpılmaya karşı koruma yapamayacağı göz önüne alınmalıdır.

Yanlış.


  • Yıldırım ile ilgili topraklamalar bina topraklamasından ayrı yapılmalıdır.


Doğru

Topraklama Yönetmeliği’nin Beşinci Bölüm 25. Maddesi’nde; “Yıldırıma karşı koruma topraklamalarına 2 m’denküçük mesafede başka topraklayıcılar bulunuyorsa, tüm topraklayıcılar birbirleriyle bağlanmak zorundadır. Topraklayıcı mesafelerinin 2 ila 20 m. arasında olması durumunda tüm topraklayıcıların birbirleriyle bağlanması tavsiye edilir. Toprak özdirencin 500 Ωm’den daha yüksek olduğu durumlarda, aralarındaki mesafeler 20 m’den büyük olan topraklayıcıların da yıldırıma karşı koruma topraklamasına bağlanması tavsiye edilir” denmektedir. Bu ifadeler temel topraklaması olan binalarda yıldırım topraklamasının temel topraklamasına bağlanması gerektiğini belirtmektedir.

Yanlış.


  • Güç kablolarının metal kılıfları sadece bir tarafta topraklanır.


Doğru

Güç kablolarının metal kılıflarının çift taraftan topraklanması; redüksiyon (akım bölme) olayı yarattığından toprakla matekniği açısından istenen bir durumdur. Ama kablonun akım taşıma kapasitesi ile işletme akımı aynı mertebede ise kablo çift taraflı topraklanmaz. (Santrallar, indirici merkezler, ringbaşları gibi) Özellikle radyal YG şebekelerine bağlanacak branşman hatlarında çift taraflı topraklama yapılabilir.

Yanlış.


  • İletişim kablolarına sadece bir tarafta topraklama yapılır.


Doğru

Güç kablolarındaki topraklamadan kasıt “earthing”, zayıfakım kablolarındaki topraklamadan kasıt “grounding’tir”. Zayıf akım kabloları çift taraflı grounding yapılmazsa yüksek frekans saldırılarına karşı korunamaz. Temel grounding topraklaması, metal ağlı yükseltilmiş döşeme, metal tava gibi uygulamalarla sağlanabilir.

Yanlış.


  • Artık akım anahtarları (RCD) seçici çalışır.


Doğru

Fabrika ayarlı RCD’ler seçici çalışamazlar. Seçiciliğin sağlanması için seri bağlı iki RCD’den kaynak tarafında olanınya ayarlanabilir RCD ya da S tipi RCD olması gerekir.

Yanlış.


  • Minyatür devre kesici/anahtarlı otomatlar(MCB) seçici çalışır.


Doğru

Artarda bağlı MCB’ler seçici çalışamazlar. Bu yüzden MCB’ler sadece Linyelerde kullanılmalıdır. Kaynak tarafında ya D tipi sigorta, ya da E tipi kesici bulunmalıdır.

Yanlış.


  • Aktif paratonerler, pasif yakalama uçlarının alternatifidir.


Doğru

Aktif paratonerler, ne bilimsel gerçeklere, ne de standartlara uymamaktır. IEC standartlarında aktif paratonerlere yer yoktur. Dayandığı NFC Standardı, bir üretici standardı olup,uluslararası teknik bir standart değildir. Bilimsel çalışmalar aktif paratonerlerin sıradan bir sivri uçtan farklı olmadığını göstermektedir.

Yanlış.


  • Topraklama direncini düşürmek için kimyasallar kullanılmalıdır.


Doğru

Topraklama Yönetmeliği’nin Birinci Bölüm Madde 6’nına bendinde toprak özdirencini düşürmek için kimyasalmaddelerin kullanılması önerilemez

Yanlış.


  • Temel topraklamasında bakır iletken kullanılabilir.


Doğru

Temel topraklamasında topraklama iletkeni olarak kullanılacak malzeme kesinlikle bakır olamaz. Bakır ile demirinstandart elektrot potansiyelleri çok farklı olduğundan zamanla nem etkisiyle aralarında pil olayı gerçekleşir ve demir korozyona uğrar. Yönetmeliğe göre temel topraklamasında 30 mm×3,5 mm çelik şerit ya da en küçük çapı 10 mm olan yuvarlak çelik kullanılmalıdır

Yanlış.


  • Bir tesiste en büyük 3 fazlı kısa devreyi hesaplamak o tesisin tasarımı için yeterlidir.


Doğru

3 fazlı en büyük kısa devreyi bilmek, tesis ekipmanların seçimi için gerekli, ama yeterli değildir.

Yanlış.


  • Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler, tesisin topraklama direnci değerinin düşürülmesi ile azaltılabilir.


Doğru

Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler tesisinin topraklama direncinden bağımsızdır. Bu gerilimler ancak,12a. Nötr kesiti arttırılarak,12b. İzolasyon trafosu kullanılarak,12c. Nötrde harmonik akımlar varsa, nötr iletkeninde harmonik filtresi konarak azaltılabilir.

Yanlış.


  • TN sistemlerinde RCD kullanılamaz.


Doğru

TN-C sisteminde kullanılamaz. TN-S sisteminde kullanılabilir

Yanlış.


  • İşletme ve koruma topraklamalarının birbirinden ayrı yapıldığı tesislerde, işletme topraklaması bağlantı kablosu en az 1×95 mm² NYY olmalıdır.


Doğru

Faz arası gerilimi 400V olan bir tesiste oluşabilecek faz toprak kısa devre akımı yaklaşık 200 Amper’i geçemez. Koruma cihazlarının bu akımı göremeyeceği göz önüne alınırsa, bu akıma uzun süreli dayanabilecek kesitin 1×50 mm² NYY olduğu görülür. Türkiye de bazı dağıtım şirketleri bu kabloyu 1×95 mm² NYY, bazıları ise 1×50 mm² NYY olarak kullandırmaktadır. 1×95 mm² NYY kablo uygulama, boşu boşuna toprağa fazla malzeme gömmektir.

Yanlış.


  • Yedek beslemesi de olan bir tesiste kullanılacak ana şalterler mutlaka 4 kutuplu olmalıdır.(trafo ve jeneratör şalterler)


Doğru

Bu şalterler ayrıca bir toprak koruma özelliğine sahipse 4 kutuplu olmalıdır. Çünkü özellikle dengesiz yüklenmede nötr akımları bölünür ve bölünen bu akım toprak rölesini açtırabilir. Bunu önlemenin yolu her iki şalteri de 4 kutuplu seçip, şalter fazları açarken nötr’ü de açmasını sağlamak gerekir. Ama şalterlerde toprak opsiyonu yoksa şalterlerin 4 kutuplu seçilmesi gereksizdir.

Yanlış.


  • Akım/gerilim pensi ile kazıksız topraklama ölçümü, kazıklı klasik üç yöntemi ile eşdeğerdir.


Doğru

Akım/gerilim pensi ile kazıksız topraklama ölçümü sadece paralel bağlı topraklama sistemlerinde doğru sonuç vermektedir. Tekil topraklayıcılarda yapılan ölçümler hatalı olmaktadır. Dolayısıyla akım/gerilim pensi ile kazıksız topraklama ölçümü, konvansiyel 3 uçlu kazıklı ölçme sisteminin alternatifi olamaz.