Forumda yapılan arama sonucu, bulunan 1 adet konudan, sayfa olarak 1 ile 1 arasındakiler gösterilmiştir

Konu: Kompanzasyonun Faydaları Nelerdir

  1. #1

    Kompanzasyonun Faydaları Nelerdir

    Kompanzasyon elektrik enerjisinin üretimi iletimi ve dağıtımının tamamında vardır. Teknik olarak İçeriğe ulaşabilmek veya forumu aktif kullanabilmek için öncelikle GİRİŞ yapmalısınız, Üye değilseniz KAYIT olmalısınız
    veya aradığınız konu hakkında ElektroBLOG sayfalarımızdan arama yapabilirsiniz neye yarar faydaları nelerdir sorularını cevaplamak gerekirse;

    Elektrik makinalarının daha iyi kullanımı

    Generatörler ve transformatörler S görünür gücüne göre boyutlandırılır. Aynı P aktif gücünde, sağlanacak Q reaktif gücü ne kadar küçük olursa, görünür güç de o kadar küçük olur. Böylece, tesisatın güç faktörünü iyileştirerek, bu makineler daha düşük bir görünür güç için boyutlandırılabilirken halen aynı aktif gücü sağlayabilirler.

    TRAFO GÜCÜ = TG (Talep Gücü) / Cosϕ olarak hesaplanmaktadır

    TALEP GÜCÜ = KURULU GÜÇ x EŞZAMANLILIK KATSAYISI
    Herhangi bir işletme de kompanzasyonsuz olarak 170 kW talep gücü olduğunu varsayalım. Bu durumda Cosϕ = 0.7 olsun. Şartlara göre hesap yaparsak;

    TRAFO GÜCÜ = 170 / 0.7 =242.8 KVA çıkacaktır.

    Yani bu 170 kW yük kendisine yaklaşık 250 KVA bir trafo gücü gerektiriyor.

    Peki kompanzasyon sistemi ile bu Cosϕ = 0.99 olsa idi ne olurdu? tekrar hesaplayalım.

    TRAFO GÜCÜ = 170 / 0.99 =171.7 KVA çıkacaktır.

    Görüldüğü gibi daha küçük trafo gücü gerektirdi.

    Elektrik hatlarının daha iyi kullanımı

    Bir önce ki madde de trafoların veya ihtiyaç duyulan S (KVA) görünür gücünün doğru bir güç faktöründe azaldığını görmüştük. Peki ihtiyaç duyulan gücün azalması sizce de kablo kesitlerine yansır mı? Tabiki de yansımaktadır.

    Tüm elektrik işleri ile uğraşanlar bilirler ki kabloların akım taşıma kapasitesi arttıkça kesitleri de artar. Artan kesit birim metre başına maliyeti de arttırır.

    Yukarıda ki örnekte P = 170 kW demiştik aynı şekilde devam ederek bu yük için gerekli kablo kesitini hesaplayalım.

    P = U * I * √3 * Cosϕ biz buradan akımı çekersek formül şu şekilde olur

    I = P / ( U * √3 * Cosϕ )

    P = 170 kW , U = 400V , Cosϕ = 0.7 iken hesaplayalım akım değerimiz ne çıkacak.

    I = 170 / (400 * √3 * 0.7) = 350.5 A çıkmaktadır. Hemen kablo üreticilerinin kataloglarına bir göz atıp 350.5 A akımı taşıyacak kabloyu bulalım. (Gerilim Düşümü’ de bu kesit seçiminde önemlidir ancak konu dışı olduğu için ayrıca değerlendirilecektir.) Katalog sonucunda 4×150 mm2 bir kablo seçilebilir eğer mesafe de uzunsa gerilim düşümü hesaplarına göre kesit daha da artacaktır

    Peki güç faktörü düzeltilmiş olsaydı ve 0.99 a çekilseydi akım ne olurdu?

    I = 170 / (400 * √3 * 0.99) = 272.6 A bu akıma göre de 4×95 mm2 seçim uygun olacaktır.

    Görüldüğü üzere kullanılacak kablo kesitleri de azalmaktadır. Bu iletim hatları için de geçerlidir.

    Kayıpların azaltılması

    Bir elektrik iletkeninin güç kayıpları iletkenin kendi direncine ve bunun üzerinden akan akımın karesine bağlıdır; iletilen aynı aktif güç değeri ile cosϕ ne kadar büyük olursa, akım o kadar düşük olacağından, buna müteakip güç
    faktörü arttığında güç faktörü düzeltilmesinin gerçekleştiği noktanın besleme tarafındaki iletkendeki kayıplar
    azalacaktır.

    Gerilim düşümünün azaltılması

    Hat-Hat geriliminin üç fazlı bir hatta düşüşü şu şekilde açıklanmaktadır.

    ΔU = √ 3 · I · (R cosϕ + X sinϕ) =

    R ve X, sırasıyla hattın direnç ve reaktansıdır. I akımdır. U nominal gerilimdir
    Aynı aktarılan aktif güç seviyesinde, güç faktörü2 ne kadar yüksek olursa gerilim düşümü daha küçük olacaktır.
    Gerilim ve akım arasındaki faz kayma akımı ϕ ne kadar küçük olursa gerilim değişimi o kadar küçük olur; bir reaktif güç çekimi yok ise, bu değişim minimumdur.

    Güç faktörü düzeltmenin ekonomik avantajları

    İlk verdiğimiz örnekte trafo gücünün (S) daha düşük çıkacağından bahsetmiştik. Buna paralel olarak devre kesiciler de küçülmüş olacaktır. Kablolar daha küçük kesitlerde seçilecek kablolarda kayıplar azalacak gerilim düşümü azalmaktadır. En önemlisi elektrik dağıtım şirketi belirli reaktif tüketim miktarına göre tüketiciye fatura yansıtmaktadır bu cezalı faturalar ortadan kalkmış olacaktır.
    Konu adı: Kompanzasyonun Faydaları Nelerdir
    Yazan: asimaksu1
    Konu asimaksu1 tarafından (03.Temmuz.2021 Saat 13:19 ) değiştirilmiştir.

Bu Konu için Etiketler