Elektrik trafolarından önce ve sonra olmak üzere bir çok koruma/dağıtım teçhizatı ayrıca bu teçhizatların bağlantısı için kablo/bara kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tablodan trafo güç ve gerilimine uygun YG sigortası, termik manyetik şalter ve bunların bağlantı kablo/bara seçimi yapılabilir.

Anma Gücü (kVA) Yüksek Gerilim Alçak Gerilim
In (Amp) YG Sigorta (Amp) In (Amp) TMŞ* (Amp) Trafo-Dağıtım Panosu Bağlantısı
30 kV 15 kV 10 kV 30 kV 15 kV 10 kV Kablo (mm2) Bara (mm)
CU AL
50 0,96 1,92 2,75 6 6 6 72,17 3 x 100 3 x 25 + 16 30 x 3 40x 5
100 1,92 3,85 5,5 6 10 16 144,34 3 x 160 3 x 50 + 25 40 x 3 40 x 5
160 3,08 6,16 8,8 10 16 25 230,94 3 x 250 3 x 95 + 50 40 x 3 40 x 5
250 4,81 9,62 13,75 10 20 30 360,84 3 x 400 3 x 150 + 70 40 x 3 40 x 5
400 7,7 15,4 21,99 16 30 40 577,35 3 x 630 2 ( 3 x 150) 40 x 5 50 x 5
500 09,62 19,25 27,49 20 50 63 721,69 3 x 800 -- 40 x 10 50 x 10
630 12,12 24,25 34,64 30 50 63 909,33 3 x 1000 -- 50 x 10 60 x 10
800 15,4 30,79 43,99 30 63 80 1154,7 3 x 1400 -- 60 x 10 80 x 10
1000 19,25 38,49 54,99 40 80 100 1443,38 3 x 1600 -- 80 x 10 100 x 10
1250 24,06 48,11 68,73 50 100 125 1804,22 3 x 2150 -- 100 x 10 2(80 x 10)
1600 30,79 61,58 87,98 63 125 160 2309,4 3 x 2500 -- 2(80 x 10) 2(100 x 10)
2000 38,49 76,98 109,97 63 125 160 2886,75 3 x 3200 -- 2(100 x 10) 2(100 x 15)

* TMŞ : Termik manyetik şalter

** Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgilendirme amacı ile verilmiştir.