Elektrik trafolarından önce ve sonra olmak üzere bir çok koruma/dağıtım teçhizatı ayrıca bu teçhizatların bağlantısı için kablo/bara kullanılmaktadır.
Aşağıdaki tablodan trafo güç ve gerilimine uygun YG sigortası, termik manyetik şalter ve bunların bağlantı kablo/bara seçimi yapılabilir.
Anma Gücü (kVA) |
Yüksek Gerilim |
Alçak Gerilim |
In (Amp) |
YG Sigorta (Amp) |
In (Amp) |
TMŞ* (Amp) |
Trafo-Dağıtım Panosu Bağlantısı |
30 kV |
15 kV |
10 kV |
30 kV |
15 kV |
10 kV |
Kablo (mm2) |
Bara (mm) |
CU |
AL |
50 |
0,96 |
1,92 |
2,75 |
6 |
6 |
6 |
72,17 |
3 x 100 |
3 x 25 + 16 |
30 x 3 |
40x 5 |
100 |
1,92 |
3,85 |
5,5 |
6 |
10 |
16 |
144,34 |
3 x 160 |
3 x 50 + 25 |
40 x 3 |
40 x 5 |
160 |
3,08 |
6,16 |
8,8 |
10 |
16 |
25 |
230,94 |
3 x 250 |
3 x 95 + 50 |
40 x 3 |
40 x 5 |
250 |
4,81 |
9,62 |
13,75 |
10 |
20 |
30 |
360,84 |
3 x 400 |
3 x 150 + 70 |
40 x 3 |
40 x 5 |
400 |
7,7 |
15,4 |
21,99 |
16 |
30 |
40 |
577,35 |
3 x 630 |
2 ( 3 x 150) |
40 x 5 |
50 x 5 |
500 |
09,62 |
19,25 |
27,49 |
20 |
50 |
63 |
721,69 |
3 x 800 |
-- |
40 x 10 |
50 x 10 |
630 |
12,12 |
24,25 |
34,64 |
30 |
50 |
63 |
909,33 |
3 x 1000 |
-- |
50 x 10 |
60 x 10 |
800 |
15,4 |
30,79 |
43,99 |
30 |
63 |
80 |
1154,7 |
3 x 1400 |
-- |
60 x 10 |
80 x 10 |
1000 |
19,25 |
38,49 |
54,99 |
40 |
80 |
100 |
1443,38 |
3 x 1600 |
-- |
80 x 10 |
100 x 10 |
1250 |
24,06 |
48,11 |
68,73 |
50 |
100 |
125 |
1804,22 |
3 x 2150 |
-- |
100 x 10 |
2(80 x 10) |
1600 |
30,79 |
61,58 |
87,98 |
63 |
125 |
160 |
2309,4 |
3 x 2500 |
-- |
2(80 x 10) |
2(100 x 10) |
2000 |
38,49 |
76,98 |
109,97 |
63 |
125 |
160 |
2886,75 |
3 x 3200 |
-- |
2(100 x 10) |
2(100 x 15) |
* TMŞ : Termik manyetik şalter
** Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgilendirme amacı ile verilmiştir.
Konu adı: Harici bağlantı, donanım seçim tablosu