ELEKTRİK MOTORU ETİKETİ OKUMA

Şimdi bir örnek üzerinden motor etiket değerleri ve anlamlarına bakalım:

1.Motorun üç fazı vardır ve 50 Hz frekansındaki bir şebeke beslemesi içindir.

2.Motorun nominal çıkışı 15 kW’tır, yani motor, ana şebekeye belirtildiği gibi bağlanırsa en az 15 kW’lık bir şaft çıkışı sağlayabilmektedir.

3. ve 4. Stator sargıları “yıldız” veya “üçgen” formasyonunda bağlanabilir. Şebeke gerilimi 400 V ise, sargılar “yıldız” biçiminde bağlanmalıdır. Motor akımı faz başına 27,5 A’dır. Şebeke gerilimi 230 V ise, sargılar “üçgen” şeklinde bağlanmalıdır. Motor akımı faz başına 48.7 A’dır.

5.Motor koruma sınıfını, yani motor muhafazası tarafından sıvıların ve yabancı cisimlerin girmesine karşı sağlanan koruma derecesini gösterir. Kullanılan tanımlar uluslararası IEC standardı 34-5’te açıklanmaktadır.

6.Motorun çektiği nominal akıma (Is) görünen akım denir ve aktif akım (Iw) ile reaktif akımın (Ib) bileşkesidir. CosÏ•, aktif akımın nominal çalışmadaki motor akımının yüzdesel payını gösterir. Aktif akım mil çıkışına dönüştürülürken reaktif akım, motorda manyetik alanı oluşturmak için gereken gücü gösterir.

7.Motorun anma hızını gösterir. Bu değer anma gerilimi, anma frekansı ve anma yükündeki motor hızıdır.

8.Elektrikli motorlar farklı soğutma türleri için tasarlanmıştır. Normal olarak soğutma yöntemi uluslararası standart IEC Yayını 34-6’ya göre belirtilir. Bu kısımda IC, Uluslararası Soğutma kodları belirtilir.

IC01 – Kendinden soğutmalı – Motorun içi motor dışındaki hava kullanılarak kendiliğinden doğal olarak soğutulur

IC06 – Harici soğutmalı – Ayrı soğutma havası girişi için motor

IC17 – Harici soğutmalı – Soğutma havası girişi için dahili fanlı motor.

IC37 – Harici soğutmalı – Ayrı soğutma havası çıkışı ve ayrı soğutma havası girişi için motor.