Elektrik tesislerinde yalıtkanlık direnci meger ile ölçülür. Analog megerlerde manyeto kolu sayesinde gerilim üretme işlemi yapılabilmektedir. Üretilen gerilim yapılmış bir tesisata verilir ise tesisatın yalıtkanlık direnci ölçülebilir. Bu ölçü aletleri gerçekte özel olarak üretilmiş portatif ohm metrelerdir. Megerlerde yaklaşık 1000 Volt gerilim üretebilen bir doğru akım dinamosu mevcuttur.

Bunlar dışında bakım ve onarımda; Devir ölçen takometreler, frekans ölçen frekansmetreler ve güç ölçen sayaçlar arıza bulma ve kontrol amaçlı kullanılırlar.


Yalıtkanlık Direnç Sınır Değeri

Yalıtkanlık direncinin değeri şebeke geriliminin 1000 katından küçük olmamalıdır. Yani: 380 Voltluk bir şebekede 380.000 Ω, 220 Voltluk bir şebekede 220.000 Ω dan yüksek yalıtkanlık direnç değeri olmalıdır.
Yalıtkanlık Direnç Ölçme Düzeneğini Kurma

Ölçme düzeneği kurulurken iletkenlerin toprağa karşı yalıtkanlığı ölçülecekse megerin bir ucu toprağa diğer ucu da iletkene bağlanır. İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığı ölçülürken ise şekilde görüldüğü gibi montaj gerçekleştirilir.
İçeriğe ulaşabilmek veya forumu aktif kullanabilmek için öncelikle GİRİŞ yapmalısınız, Üye değilseniz KAYIT olmalısınız
veya aradığınız konu hakkında ElektroBLOG sayfalarımızdan arama yapabilirsiniz

Yalıtkanlık Direnç Ölçme İşlem Sırası

  • Yapılmış tesisatın anahtarlarını kapatınız. Bu durumda devrede hiç bir alıcı olmamalıdır.
  • Megerin bir ucunu toprağa diğer ucunu tesisat iletkenlerinin birine bağlayınız.
  • Direnç değerini ölçü aletinden okuyunuz.
  • Aynı işi tesisatın diğer iletkenleri için de yapınız.

İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığını ölçmek

  • Megerin her iki ucunu tesisatın iki iletkenine bağlayınız.
  • Direnç değerini meger üzerinden okuyunuz.
  • Ölçülen direnç değeri gereken değerden küçükse tesisat yalıtımı iyi değildir.

Yalıtkanlık Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Linye sigortaları enerji kesme durumunda olmalıdır.
  • Bütün almaçlar devreden çıkarılır.
  • Bütün anahtarlar kapatılır. (Alıcılar devre dışı)