Tüm alıcılar, çektiği akımdan dolayı hat iletkenleri üzerinde düşen bir gerilime sebep
olur. Bu da elektrik şirketi bağlantı noktasındaki 220 V değerindeki gerilimin elektrikli cihaz
bağlantı noktasında daha düşük bir değerde olmasına sebep olur. Bu sebeple bu gerilim düşümünün kabul edilebilir bir seviyede tutulması için doğru iletken ve kesitinin seçilmesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra da sağlaması yapılır. İşte bu sağlama hesabına “Gerilim Düşümü Hesabı” denir.

Yapılan projelerde ana kolon, kolon ve linye hatlarında kullanılan iletken kesitlerinin
uygun olup olmadığı gerilim düşümü kontrolü ile belirlenir. Bu amaçla tüm aydınlatma
projelerinde en uzun ve en güçlü linyeler için iletken kesitin uygunluğu belirlenir.
Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi cihazlar iç tesisat yönetmeliğine göre ayrı linye
ile besleneceğinden, genellikle gerilim düşümü hesaplamalarında bu linyeler dikkate alınır.

Projelerde, ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim
düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. Ana
besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır.


İç Tesisler Yönetmeliği’ne göre; transformatör alçak gerilim çıkışı ile en son tüketici noktası arasındaki bağıl gerilim düşümü işletme geriliminin %5 ’ni geçmemelidir (işletme gerilimi:380V).

Generatör ve trafolar nominal gerilimleri, işletme geriliminden %5 daha büyük olacak şekilde seçilirler. Generatör ve trafoların akım çekilmediği, yüksüz durumdaki çıkış gerilimleri nominal gerilimleridir. Akım çekildiği durumda trafo ve generatörün iç dirençlerinden dolayı yükteki gerilimleri, işletme gerilimine yaklaşık eşit olur.
(İşletme gerilimi 380 V iken, generatör veya trafonun nominal gerilimi 400 V olur)

Projelerde Yapılan Hesaplamalarda:

1. Enerjisini şehir elektrik şebekesi A.G den alan tesislerde;

Elektrik Tesisleri Yönetmeliği esaslarına göre hareket edilir. Bu tesislerde bina ana dağıtım panosu (kofre) ile en son tüketici arasındaki gerilim düşümü

a) motor tesisatlarında %3;
b) aydınlatma tesisatlarında %1.5‘den az olamaz.

2. Kendi transformatörü olan tesislerde

a) 400 V trafo nominal gerilimine göre izin verilen bağıl gerilim düşümü %10 dur (en fazla 40 V).
b) 380 V işletme gerilimine göre izin verilen bağıl gerilim düşümü %5 dir.

Yani;

üç fazlı sistemde:
380 V × %5=19 V
380V – 19V = 361 V (cihaz çalışma gerilimi)

tek fazlı sistemde:
220V x %5 = 11V
220V – 11V = 209V (cihaz çalışma gerilimi)

En son cihazın bağlandığı tali pano ile cihaz arasındaki gerilim düşümü;

a. motor tesisatlarında %3;
b. aydınlatma tesisatlarında %1,5 ’ ü geçmemelidir.