Kompanzasyon panolarında kondansatör değişimi sonrası reaktif güç rölesine eksilen yada ilave olan kondansatörün tanıtılması gereklidir. Aynı değerde kondansatör değiştirseniz dahi tekrardan kondansatörü röleye tanıtmanızda faydası vardır.

DİKKAT..!!
Kondansatör değişiminde iş güvenliği ve sağlığınız için ana kesiciyi kapatarak işlem yapınız.



Kompanzasyon da C/k değeri reaktif güç röleleri sistemi kompanze ederken; kondansatör kademelerini devreye alırken ve çıkarırken bir toleransı değeri belirlemelidir. Güç üçgenini aktif reaktif-görünür reaktif iki yönlüdür.

İndüktif ve kapasitif olarak. Reaktif güç rölesi kondansatör devreye alıp çıkartırken dikkat ettiği husus aktif güç yatay hesaplama da toplam güç +y ve -y ekseni yada +Q ve -Q arasında gidip gelir. Ve hedef cosfi değerinde tutulmaya çalışılır.

C/k değerinin ölçüldüğünde fazla artmasında indüktif ve kapasitif reaktif arasında kondansatör devreye alır ve uzun süre bekleme yapar. Yada azalması durumun da çok sık kademe devreye alıp – çıkarma işlemi yapmaktadır.



KompanzasyonDolayısıyla reakift güç rölesi ayarlanan cosinüs değerine göre kVar değeri en düşük kademedeki kondansatörü sırası ile devreye alıp çıkartır. Bu işlemi yeni reaktif güç röleleri yapmaktadır.

Çok eski rölelere manuel el ile kademeler girilerek sistemi devreye alıp çıkartır.

Aslında biz C/k ayarı yaparken iş kolay olsun diye üretici firmalar kataloglarda şunu diyor;



C: 1. kademe kondansatör gücü k: akım trafosu dönüştürme oranı
Formül üzerinde ise faz-faz gerilim değeri, akım trafosu oranı ve ilk kademe kondansatör gücü üçünü de işin içindedir.


C/k değeri reaktif güç kontrol rölelerinin bir kondansatör kademesi devreye alıp çıkartabileceği reaktif akım eşik değeridir. C/k değeri ilk kondansatör gücünün kVAr cinsinden değeri (C) akım trafosu (k) değeri oranıdır. Bu değeri reaktif güç rölesi otomatik olarak tanımlayabildiği gibi kullanıcılar tarafından manuel röleye tanımlayabilmektedir.

Örneğin;


C:1 kademe kondansatör gücü / k: akım trafosu dönüştürme oranı
C: 5 kVAr
k:150/5:30


C/k:5/30: 0,17 olarak bulunur.

Kompanzasyon Reaktif Rölesi Kondansatör Tanıtılması

Reaktif güç rölesi kondansatör tanıtır iken faz açısını ayarlamamız gereklidir. Yeni cihazlarda faz açısını yanlış dahi girilse kendisi otomatik ölçerek düzeltme yapmaktadır. Bu işlemden sonra kademeleri tek tek devreye sokup çıkartarak kademelerdeki kondansatör değerlerini hesaplamaktadır.

Ayrıca kompanzasyon panolarındaki kondansatörlerin ölçümlerini periyodik olarak yapılması uygun olacaktır. Ve alınan her ölçümü kayıt altına alınır ise bir sonraki ölçümler yada periyodik kontrollerde geçmişe dönük kayıtlar uygun olacaktır. Kondansatör değeri % 30 un altına düştüğünde değişimi yapılması gereklidir.

Kompanzasyon değerlerinde yükselme olduğunda fazla kondansatör çekiyordur. Dolayısıyla kapatisif- reaktif yükselir, endüktif reaktif düşmektedir. Bu durumda ufak kVAr değeri olan kondansatörü devreden çıkartarak kontrol etmek gerekir. Aynı zamanda yapışık kalan kontaktör varmı ?

Reaktif güç rölesinin röle kontakları yapışık kalıp sabit çıkış mı veriyor diye kontrol edilmesi uygun olacaktır.

Kompanzasyon değerlerinde düşme olduğunda az kondansatör çekiyordur. Dolayısıyla kapatisit reaktif düşeri endüktif reaktif yükselir. Bu durumda ufak Kvar değeri olan kondansatörden başlayarak devreye alarak kontrol edilmelidir. Aynı zaman da atık sigorta kontrolü, bobin uçlarına enerji gelen fakat çekmeyen kontaktör kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca kondansatör ölçerek sağlamlık kontrolü ve reaktif güç rölesinin röle çıkış verip vermediğini kontrol edebiliriz.