D10: K0
D11: K1000 girdiğimizi düşünürsek.

RAMP komutunun son hanesindeki K100 değeri PLC'nin tarama zamanı ile çarpılır. Örneğin tarama zamanının 2.0 olduğunu varsayarsak 100x2.0= 200ms yapar. Yani X20'i aktif ettiğiniz anda 0'dan 1000'e 200ms'de rampalı bir şekilde geçer. Bu değer de D12 datasında saklanır.

RAMP komutu işlemini bittiğinde M1029 biti aktif olur.