TRD komutu ile RTC özelliği bulunan PLC modellerinde PLC gerçek zaman saatini okuma işlevini yerine getirir. Komut değişkenleri aşağıdaki gibidir.

TRD S
S :Okunan RTC'nin yazılmaya başlanacağı PLC adresinin başlangıcı.

S[0]: Yıl
S[1]: Haftanın Günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba...)
S[2]: Ay
S[3]: Gün
S[4]: Saat
S[5]: Dakika
S[6]: Saniye

Yukarıdada görüldüğü gibi TRD komutu ile okunan RTC değeri 7 adet data içerisine yazılmaktadır.

Aşağıda TRD komutunun örnek kullanımı mevcuttur.




X0 girişi aktif olduğu sürece PLC RTC değerini okur ve D0 datasından itibaren yazar.

D0: Yıl
D1: Haftanın Günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba...)
D2: Ay
D3: Gün
D4: Saat
D5: Dakika
D6: Saniye