Endüktif yükün Cosφ1=güç katsayısı, P=aktif gücü ve istenen Cosφ2=güç katsayısı bilindiğinde, sistemin kompanzasyonu için bağlanması gereken kondansatör gücü formüllerle hesaplanabilir
Yukarıda verilen güç üçgeni şeklinden faydalanarak kondansatör gücü formüllerini bulabiliriz.
P = Aktif güç
φ1 = Endüktif yükün açısı
φ2 = Kompanzasyon sonrası yükün açısı
QL = Kompanzasyon yokken çekilen reaktif güç
QT = Kompanzasyon sonrası çekilen reaktif güç
QC = Kompanzasyon için gerekli kondansatör gücü
S1 = Kompanzasyon yokken çekilen görünür güç
S2 = Kompanzasyon sonrası çekilen görünür güç
Formüller;
S1 = P / Cosφ1
S2 = P / Cosφ2
QL = S1 . Sinφ1 veya
QL = P . Tanφ1
QT = S2 . Sinφ2 veya
QT = P . Tanφ2
QC = QL - QT veya
QC = P . (Tanφ1 - Tanφ2)
NOT: Kullanılan gerilim değeri alternatif akımın etkin değeri olduğundan kondansatöre gelebilecek maksimum gerilim değeri dikkate alınmalıdır. Seçilen kondansatörlerin delinme geriliminin uygulanan gerilimin 1,42 katına eşit veya fazla olması gerektiği unutulmamalıdır. (Uc ≥ 1,42.U)
Konu adı: Kompanzasyon İçin Gerekli Kondansatör Gücü Nasıl Hesaplanır? Formülleri Nelerdir?
Yazan: zorbey
Kaynakça: Teknik Paylaşım Platformu