Endüktif yükün Cosφ1=güç katsayısı, P=aktif gücü ve istenen Cosφ2=güç katsayısı bilindiğinde, sistemin kompanzasyonu için bağlanması gereken kondansatör gücü formüllerle hesaplanabilir




Yukarıda verilen güç üçgeni şeklinden faydalanarak kondansatör gücü formüllerini bulabiliriz.



P = Aktif güç

φ1 = Endüktif yükün açısı

φ2 = Kompanzasyon sonrası yükün açısı

QL = Kompanzasyon yokken çekilen reaktif güç


QT = Kompanzasyon sonrası çekilen reaktif güç

QC = Kompanzasyon için gerekli kondansatör gücü


S1 = Kompanzasyon yokken çekilen görünür güç

S2 = Kompanzasyon sonrası çekilen görünür güç

Formüller;

S1 = P / Cosφ1

S2 = P / Cosφ2



QL = S1 . Sinφ1 veya

QL = P . Tanφ1

QT = S2 . Sinφ2 veya

QT = P . Tanφ2

QC = QL - QT veya

QC = P . (Tanφ1 - Tanφ2)

NOT: Kullanılan gerilim değeri alternatif akımın etkin değeri olduğundan kondansatöre gelebilecek maksimum gerilim değeri dikkate alınmalıdır. Seçilen kondansatörlerin delinme geriliminin uygulanan gerilimin 1,42 katına eşit veya fazla olması gerektiği unutulmamalıdır. (Uc ≥ 1,42.U)