Üç fazlı motorların çalışabilmesi için 380 volt’ luk şebeke gerilimine ihtiyaç vardır. Bulunduğumuz ortamda üç fazlı motor çalıştırmak zorunda kaldığımız zaman Kondansatör yardımıyla 3 fazlı bir motoru 1 fazlı olarak çalıştırabiliriz.
Üç fazlı motorlar çalışırken besleme fazlarından biri koptuğu zaman motor bir fazda çalışmış olur. Çalışan motoru durdurup tekrardan çalıştırmak istendiği zaman motor çalışmaz. Motorun dönebilmesi için aralarında faz farkı olan en az iki Akımın stator sargıların üzerinden geçmesi gerekir. Burada Kondansatöre ihtiyaç duyulur. Statorun sargılarından biri yardımcı sargı olarak kullanılır. Bu sargıya Kondansatör bağlanır. Bir fazlı olarak çalıştırılan üç fazlı motorlardan tam verim alınamaz, motorun anma gücü % 50 kadar olur


ÜÇ FAZLI MOTORLARI BİR FAZLI ÇALIŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ KONDANSATÖR SEÇİMİ

1. Kolay harekete geçen motorlarda 1 Kw başına 55-60 µF
2. Zor harekete geçen motorlarda 1 Kw başına 95-100 µF
3. Santifruj Motorlarda 1 Kw 100 µF
4. Çamaşır makinası ve sıkma presi motorlarda 1 Kw 130 µF